Hallo
Hier meine Rechnung: 12200 W : 3 =4066,7 W
4066,7 W : 240V = 16,95 A bei Volllast.
Spannung Phase -- N = 240 V
Phase -- Phase = 400 V
Da die Wahrscheinlichkeit (Gleichzeitigkeitsfaktor) gering ist das alles gleichz. an ist und gleichzeitig heizt,hält das mit Sicherheit.Wenn aber die mglkt. besteht einen sep. Stromkreis zu legen wäre das mit Sicherheit die elegantere Lösung.Meistens will man sich aber div.Stemmarbeiten in der Küche verkneifen.
Das bei Überlastung ein Sicherungsautomat fliegen kann wurde schon gesagt ! Der Ltgsqerschntt.muß aber 2,5mm2 sein.
mfg winni