    Gibts hier Elektriker?

    Problem:

    Ich möchte einen neuen Küchenherd kaufen. Der bisherige Backofen hatte einen Anschlusswert von 2800 W, die Kochmulde 7000 W. Das ganze war an einen Wandanschluss angeschlossen und über 3 Sicherungen abgesichert. Der neue Wunschherd hat ein Cerankochfeld mit eigener Stromversorgung und 7100 W Anschlusswert, der neue Backofen hat ebenfalls eine eigene Stromversorgung und einen Anschlusswert von 5100 Watt. Kann ich das an den einen Wandanschluss anschliessen lassen oder ist das zuviel für einen Anschluss? Wohlgemerkt, die Situation dass wirklich alle Kochfelder auf max. Leistung gleichzeitig betrieben werden und zusätzlich der Ofen wird nicht eintreten. Das verlegen eines zweiten Wandanschlusses ist jedenfalls ohne riesige Renovierungsarbeiten nicht denkbar. Wieviel Watt kann ich denn max. an einen Wandanschluss hängen?

    Danke und Gruss Tilli

  2. #2
    Officially Certified Helldriver 2014 Avatar von Ingo.L
    Registriert seit
    25.03.2004
    Ort
    Quintumnia
    Beiträge
    7.099
    Haben die 3 Sicherungen 16 A oder 25 A ?

    Bei 16 A hast kannst du 10 kw dranhängen, bei 25 A sinds ca 15kw

    Also 25A passt, 16A passt nicht

    Stand alles im Roadbook

  3. #3
    PREMIUM MEMBER
    Registriert seit
    11.10.2005
    Ort
    0221
    Beiträge
    1.217
    Hui, heisser Ofen!

    Also 16A LSS kannst Du schonmal vergessen.
    Du musst mit mindestens 20A absichern und brauchst (abhängig von der Leitungslänge) mindestens einen Leiterquerschnitt von 2,5mm2.

    Gruß
    Chris
    It's not the having, it's the getting.
    Garfield by Jim Davis 1978

  4. #4
    Submariner Avatar von sidweller
    Registriert seit
    25.09.2008
    Ort
    Gauselfingen
    Beiträge
    342
    Man kann doch davon ausgehen dass nie alle 4 Platten und der Backofen mit voller Leistung am Netz sind. Ein gewisser Gleichzeitigkeitsfaktor kann angenommen werden.
    Ich denke kann angeschlossen werden!

    Grüsse
    Markus

  5. #5
    PREMIUM MEMBER
    Registriert seit
    11.10.2005
    Ort
    0221
    Beiträge
    1.217
    Stimmt, so betrachtet läuft der Herd auch an einem 16A Anschluss. Gerade so.
    Könnte nur sein, dass die LSS manchmal fliegen wenn man alles nutz, was ja nie vorkommt.

    Gruß
    Chris
    It's not the having, it's the getting.
    Garfield by Jim Davis 1978

  6. #6
    Officially Certified Helldriver 2014 Avatar von Ingo.L
    Registriert seit
    25.03.2004
    Ort
    Quintumnia
    Beiträge
    7.099
    Bei überlasteten Anschlüssen besteht KEIN Versicherungsschutz, wenn die Hütte dadurch bedingt abbrennt.

    Stand alles im Roadbook

  7. #7
    GMT-Master Avatar von Homa
    Registriert seit
    06.12.2005
    Ort
    Linz
    Beiträge
    623
    Also wenn alles zur gleichen Zeit läuft, und davon
    muss man ausgehen würde ich auf 32A kommen

    P(Leistung): U (Spannung) = I (Ampere)
    12.200 : 380 = 32,1 Ampere

    Ist bei mir aber schon lange her als ich das gelernt habe.
    Also korrigiert mich wenns beliebt.
    Gruß Homa

  8. #8
    Submariner Avatar von sidweller
    Registriert seit
    25.09.2008
    Ort
    Gauselfingen
    Beiträge
    342
    Wieso soll die Hütte abbrennen?
    Wenn die elektrische Anlage ordnungsgemäss installiert ist passiert gar nichts. Bei einer Absicherung mit 3x16A muss die Leitung bei 3 belasteten Adern 2,5 Quadrat sein. Wenn dies so ist, ok.
    Das schlimmste was sein kann ist dass ein Automat fliegt.
    Was aber meiner Ansicht nach nie passieren wird!

    Grüsse
    Markus

  9. #9
    Officially Certified Helldriver 2014 Avatar von Ingo.L
    Registriert seit
    25.03.2004
    Ort
    Quintumnia
    Beiträge
    7.099
    Es passiert nie, das alles gleichzeitig an ist. Genauso passiert es nie, das Häuser wegen überlaster Stromleitungen abbrennen. Gut so, gefällt dir das besser ?

    Stand alles im Roadbook

  10. #10
    Officially Certified Helldriver 2014 Avatar von Ingo.L
    Registriert seit
    25.03.2004
    Ort
    Quintumnia
    Beiträge
    7.099
    Original von Homa
    Also wenn alles zur gleichen Zeit läuft, und davon
    muss man ausgehen würde ich auf 32A kommen

    P(Leistung): U (Spannung) = I (Ampere)
    12.200 : 380 = 32,1 Ampere

    Ist bei mir aber schon lange her als ich das gelernt habe.
    Also korrigiert mich wenns beliebt.
    Phase zu Phase sind 380 V.

    Herde und Öfen in Haushalten werden aber Phase zu N angeschlossen. Also nicht einmal 380 V, sondern 3 mal 220V, verteilt auf die Phasen L1,L2 und L3.

    Also kommt man bei drei Phasen (die mit 16 A abgesichert sind) auf ca 3,5 kw pro Phase

    Stand alles im Roadbook

  11. #11
    PREMIUM MEMBER
    Registriert seit
    11.10.2005
    Ort
    0221
    Beiträge
    1.217
    Hätte, wenn und aber...

    Bei einer fachgerecht ausgeführten Installation kann eine Leitung nicht überlastet werden. Theoretisch, denn die meisten Elektroinstallationen sind nicht 100 prozentig fachgerecht. Von daher hat Ingo schon Recht.
    Ein Elektriker(!) sollte den Anschluss checken. Der kann dann genau sagen, was geht und was nicht.

    Und wenn ihr die Leistung von ohm'schen Verbrauchern an Drehstrom berechnet, vergesst die 120° Phasenverschiebung nicht.

    Gruß
    Chris
    It's not the having, it's the getting.
    Garfield by Jim Davis 1978

  12. #12
    Moderator Avatar von Spacewalker
    Registriert seit
    16.07.2008
    Ort
    Fox Club West Chapter
    Beiträge
    11.480
    Original von Ingo.L
    Original von Homa
    Also wenn alles zur gleichen Zeit läuft, und davon
    muss man ausgehen würde ich auf 32A kommen

    P(Leistung): U (Spannung) = I (Ampere)
    12.200 : 380 = 32,1 Ampere

    Ist bei mir aber schon lange her als ich das gelernt habe.
    Also korrigiert mich wenns beliebt.
    Phase zu Phase sind 380 V.

    Herde und Öfen in Haushalten werden aber Phase zu N angeschlossen. Also nicht einmal 380 V, sondern 3 mal 220V, verteilt auf die Phasen L1,L2 und L3.

    Also kommt man bei drei Phasen (die mit 16 A abgesichert sind) auf ca 3,5 kw pro Phase
    Der arme Nullleiter. 3 x 16A
    Genau hier kommt die Sache mit dem brennenden Haus ins Spiel.

    Gruß

    Stefan
    Gruß, Stefan



    Gendern ist ... wenn ein Sachse mit dem Boot umkippt.

  13. #13
    PREMIUM MEMBER
    Registriert seit
    11.10.2005
    Ort
    0221
    Beiträge
    1.217
    Haus brennt nicht.
    [NERD]
    Angenommen, der Herd würde den Drehstromanschluss symmetrisch belasten, fließt im Neutralleiter nicht ein einziges mA.
    Maximal fliesst in Summe der Strom eines Aussenleiters.
    [/NERD]



    Gruß
    Chris
    It's not the having, it's the getting.
    Garfield by Jim Davis 1978

  14. #14
    Moderator Avatar von Spacewalker
    Registriert seit
    16.07.2008
    Ort
    Fox Club West Chapter
    Beiträge
    11.480
    Original von erroramp
    Haus brennt nicht.
    [NERD]
    Angenommen, der Herd würde den Drehstromanschluss symmetrisch belasten, fließt im Neutralleiter nicht ein einziges mA.
    Maximal fliesst in Summe der Strom eines Aussenleiters.
    [/NERD]



    Gruß
    Chris
    Hast Recht, ist ja eine rein ohmsche Last.
    Ich hatte einen Fall im Hinterkopf, wo eine Waschmaschine und ein Trockner an unterschiedlichen Phasen, aber mit gemeinsamem Nullleiter angeklemmt waren. Da wurde dieser doch etwas warm.

    Gruß

    Stefan
    Gruß, Stefan



    Gendern ist ... wenn ein Sachse mit dem Boot umkippt.

  15. #15
    Hauptforensemmler Avatar von chris01
    Registriert seit
    18.02.2004
    Beiträge
    5.510
    weils hier reinpasst.

    ich hab ne lampe an der wand, die spinnt seint einigen wochen. manchmal leuchtet sie beim einschaltet, manchmal nicht. wenn nicht und ich geh hin und tippe dagegen, leutet sie wieder. leuchtmittel ist so ein halogensab.

    kan da wo ein wackelkontakt sein, leuchtmittel hab ich schon getauscht.
    mfg Christoph

  16. #16

    E-Herd Anschluß

    Hallo
    Hier meine Rechnung: 12200 W : 3 =4066,7 W
    4066,7 W : 240V = 16,95 A bei Volllast.
    Spannung Phase -- N = 240 V
    Phase -- Phase = 400 V

    Da die Wahrscheinlichkeit (Gleichzeitigkeitsfaktor) gering ist das alles gleichz. an ist und gleichzeitig heizt,hält das mit Sicherheit.Wenn aber die mglkt. besteht einen sep. Stromkreis zu legen wäre das mit Sicherheit die elegantere Lösung.Meistens will man sich aber div.Stemmarbeiten in der Küche verkneifen.
    Das bei Überlastung ein Sicherungsautomat fliegen kann wurde schon gesagt ! Der Ltgsqerschntt.muß aber 2,5mm2 sein.

    mfg winni
    mfg Winni

  17. #17

    4066,7 W : 240 V = 16,94 A

    .
    mfg Winni

  18. #18
    PREMIUM MEMBER
    Registriert seit
    11.10.2005
    Ort
    0221
    Beiträge
    1.217
    Original von chris01
    weils hier reinpasst.

    ich hab ne lampe an der wand, die spinnt seint einigen wochen. manchmal leuchtet sie beim einschaltet, manchmal nicht. wenn nicht und ich geh hin und tippe dagegen, leutet sie wieder. leuchtmittel ist so ein halogensab.

    kan da wo ein wackelkontakt sein, leuchtmittel hab ich schon getauscht.
    Ferndiagnose nicht möglich, aber wie Du bereits geschrieben hast: Das Ding hat 'ne Macke.
    Ich würde mal nach schauen, denn hohe Übergangswiderstände (z.B. "Wackelkontakt") stellen eine Brandgefahr dar!

    Gruß
    Chris
    It's not the having, it's the getting.
    Garfield by Jim Davis 1978

  19. #19
    Officially Certified Helldriver 2014 Avatar von Ingo.L
    Registriert seit
    25.03.2004
    Ort
    Quintumnia
    Beiträge
    7.099
    Ich habe mal an einer Lampe im Wohnzimmer heimlich ne ferngesteuerte Steckdose drangemacht (hinter nen kleinen Schränkchen). An dem Abend hat meine Frau auch immer versucht die Lampe anzuklopfen. Mal hats geklappt, mal nicht

    Stand alles im Roadbook

  20. #20
    PREMIUM MEMBER
    Registriert seit
    11.10.2005
    Ort
    0221
    Beiträge
    1.217
    Original von Ingo.L
    Ich habe mal an einer Lampe im Wohnzimmer heimlich ne ferngesteuerte Steckdose drangemacht (hinter nen kleinen Schränkchen). An dem Abend hat meine Frau auch immer versucht die Lampe anzuklopfen. Mal hats geklappt, mal nicht
    Fiese Möp!

    Gruß
    Chris
    It's not the having, it's the getting.
    Garfield by Jim Davis 1978

Ähnliche Themen

  1. hier gibts ne günstige tudor sub!!!
    Von flost389 im Forum Tudor
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 12.06.2008, 22:30
  2. Gibts hier eine Produktionsjahrliste ?
    Von ehemaliges mitglied im Forum Rolex - Haupt-Forum
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 06.12.2007, 11:52
  3. Gibts hier Fassbinder-Fans?
    Von Donluigi im Forum Off Topic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 03.03.2007, 11:06
  4. Gibts hier Tierärzte?
    Von Masta_Ace im Forum Off Topic
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 31.12.2006, 11:51

Lesezeichen

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •