Dass die WP lange läuft Glückwunsch genau so soll es sein, WPs die ständig “rumdümpeln“ sind überdimensioniert und verbrauchen Aufgrund des häufigen an und aus massiv mehr Strom als gut geplante die durchlaufen.

Lautstärke, ist die WP richtig rum aufgestellt? Wie sind die Abstandsmaße zu den Wänden - der Hersteller gibt das sehr genau vor.
WP sind nicht leise, erster Anhaltspunkt großer Lüfter leiser als kleine Lüfter, modulierende WPs leiser als statische WPs.


Gibt mal hier deine Daten ein im Planungstool Gebäudelast https://lambda-wp.at/downloads-2/

Heizungsbauer sind leider zu einem sehr großen Teil völlig überfordert mit den WPs, der Auslegung dieser, dem Anpassen an den Nutzer.
Schreib bitte die Daten dann mal hier rein und welchen Energieeffizienzklasse du gebaut hast.
Sind Heizstäbe verbaut? Wie groß sind die der Pufferspeicher? Hast du ein Heizungsschema?
Von welchem Hersteller ist die WP?

Mit den Angaben kann man wenigstens etwas in die Glaskugel schauen