In meinen Miethäusern beschäftige ich einen neuen Sanitärbetrieb, da der alte aufgehört hat.

Bei einer Mieterin von mir wurden innerhalb eines halben Monats zwei Reparaturen an einer Gastherme durchgeführt. Beide aufgrund des gleichen Fehlerbildes: Wasser wurde erhitzt, jedoch wurde die Wohnung nicht warm.
Beim ersten Termin wurde ein elektronischer Regler und eine Leiterplatte (Hybrid ST) ersetzt, beim zweiten Termin der Gasfeuerungsautomat.

Ich frage mich, ob das sein kann und ob die erste Reparatur unnötig war.

hugo
06.11.2015, 14:36
Gut möglich das bei der ersten Reparatur der Umsteller/Hydraulikschalter defekt war.Anscheinend hat das Gerät danach wieder richtig funktioniert,oder?
Der jetzt erneuerte Gasfeuerungsautomat ist jedoch für ganz was anderes zuständig als die erste Reparatur.
Also waren es auch unterschiedliche Defekte.
Ohne jedoch das Alter,den Gerätetyp,direkt am Gerät etc. zu kennen/zu sein geht Glaskugel lesen einfacher.

ehemaliges mitglied
06.11.2015, 17:54
Als der Monteur ging, funktionierte die Heizung. Als die kleine Tochter 10 Minuten später Warmwasser aufdrehte, war die Heizung wieder aus. Danach war er wohl noch 2x vor Ort, bevor er jetzt den Feuerungsautomaten tauschte. Die Heizung fiel aus, sobald Warmwasser benötigt wurde. Die Therme ist ca. 20 Jahre alt und sollte im kommenden Jahr erneuert werden. Für dieses Jahr ist das Budget leider erschöpft.

hugo
06.11.2015, 21:38
Ist so bei den alten Kisten,da kannst du nur anfangen zu suchen und ein Teil nach dem anderen tauschen weil da noch viele mechanische und hydraulische Teile verbaut sind.Bei den neuen sagt dir die Therme heute selbst was kaputt ist.

Rolli128
06.11.2015, 23:20
Ich bin zwar kein GAWASCH, aber kann Udo nur zustimmen.

Wobei der Feuerungsautomat eigentlich nix mit Brauchwasserumschaltung zu tuen hat.

Tippe mal auf Junkers ZWR 18-3 oder Vaillant VCW 180

hugo
06.11.2015, 23:43
Der regelt aber Min und Max Last und für WW wird Max Last benötigt wobei für Heizung bei den aktuellen Temperaturen Min Last eventuell noch ausreicht ....
Aber wie geschrieben,ohne das Gerät zu kennen,davor zu stehen und genaue Fehlerbesxhreibung,eventuell sogar Fehler öde .....ist Glaskugel lesen einfacher.

Rolli128
07.11.2015, 00:21
Bin halt nur MIB :ka:

ehemaliges mitglied
07.11.2015, 09:34
Ich bin zwar kein GAWASCH, aber kann Udo nur zustimmen.

Wobei der Feuerungsautomat eigentlich nix mit Brauchwasserumschaltung zu tuen hat.

Tippe mal auf Junkers ZWR 18-3 oder Vaillant VCW 180

Letzteres.