  1. #21
    Geprüftes Mitglied Avatar von Maga
    Registriert seit
    17.02.2004
    Ort
    aus dem schönen Baden
    Beiträge
    13.482
    Themenstarter
    Original von Ingo.L
    Dein Elektriker sollte seine Hausaufgaben besser machen.

    Dimmbare EVG's haben zusätzliche Steueranschlüsse. Diese werden mit einer Spannung von 0-10 V angesteuert und können das EVG dadurch von 3-100% regeln.

    Nochmal als Beispiel_

    Regelbares EVG

    10 V Handsteuerung


    Das Zeug kennt normalerweise JEDER Elektriker.
    d.h. ich benötige für jede Leuchstofflampe (30Watt) ein eigenes EVG dimmbar ??

    und eine 5-adrige Zuleitung weg vom Dimmer ??
    Ich bin immer für Sie da
    Markus

    "Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen" Walter Röhrl

  2. #22
    Officially Certified Helldriver 2014 Avatar von Ingo.L
    Registriert seit
    25.03.2004
    Ort
    Quintumnia
    Beiträge
    7.108
    Original von Maga
    Original von Ingo.L
    Dein Elektriker sollte seine Hausaufgaben besser machen.

    Dimmbare EVG's haben zusätzliche Steueranschlüsse. Diese werden mit einer Spannung von 0-10 V angesteuert und können das EVG dadurch von 3-100% regeln.

    Nochmal als Beispiel_

    Regelbares EVG

    10 V Handsteuerung


    Das Zeug kennt normalerweise JEDER Elektriker.
    d.h. ich benötige für jede Leuchstofflampe (30Watt) ein eigenes EVG dimmbar ??

    und eine 5-adrige Zuleitung weg vom Dimmer ??



    Fast.

    Es gibt die dimmbaren EVG's für 1 Röhre und für 2 Röhren. Das oben aufgeführte sollte lediglich als Beispiel dienen, wie so ein EVG grundsätzlich aussieht.

    Vom der Handsteuerung weg brauchst du nur 3 Kabel. Den geschalteten L und die 2 polige 0-10V Steuerleitung. den N und PE kannst Du wenn er an anderer Stelle schon in der Decke vorahnden ist, von da nehmen.

    So wird's angeschlossen, bei max 10 einlampigen EVG's oder 5 zweilampigen EVGs:



    Bei mehr Lampen wird noch ein Ralais benötigt. siehe auch Punkt 2.2 Seite 10 und 11

    http://www.osram.com/pdf/evg/QUICKTRONIC_DIM.pdf

    Dann solltest Du Dir noch überlegen ob Du T8 oder T5 Lampen nimmst.

    Der Austausch konventioneller T8-Leuchtstoffröhren mit konventionellem Vorschaltgerät durch T8-Dreibanden-Leuchtstoffröhren mit elektronischem Vorschaltgerät (EVG) führt zu einer weiteren Energieersparnis in der Größenordnung von 20 bis 25%. Weiterhin ist eine Steigerung der Lampenlebensdauer auf bis zu 20.000 Stunden möglich und die Farbwiedergabe verbessert sich. Eine Verlängerung der Lebensdauer lässt sich auch durch den Einsatz elektronischer Starter erreichen. Dreibanden-Leuchtstofflampen garantieren einen 95%-igen Lichtstromerhalt über die gesamte Lebensdauer.

    Eine weitere Steigerung der Effizienz und Lebensdauer ergibt sich durch die Verwendung moderner T5-Leuchtstoffröhren. Laut Herstellerangaben sind 24.000 Stunden Lebensdauer bei fast konstantem Lichtstrom erreichbar. T5-Röhren werden generell mit EVG betrieben. Zu beachten ist, dass ihre Bauform kürzer ist, als die von T12- bzw. T8-Röhren. Mittlerweile gibt es allerdings diverse Hersteller am Markt, die passende Adapter anbieten, so dass auch in bestehenden Leuchten ein Austausch möglich ist.


    Quelle: http://www.ea-nrw.de/unternehmen/pag...&RubrikID=3905

Ähnliche Themen

  1. Dimmbare Leuchtstoffröhren
    Von blarch im Forum Off Topic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 20.07.2010, 22:36
  2. Antworten: 44
    Letzter Beitrag: 30.08.2007, 15:49
  3. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 12.12.2006, 18:49
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.11.2006, 16:20
  5. kann ich ...
    Von watchman im Forum Off Topic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 06.09.2006, 12:33

Lesezeichen

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •