Bei einem Serverraum bestehen zunächst keine Anforderungen an den Bodenbelag. Je nach Art, Größe und Nutzung des Gebäudes können baurechtliche Anforderungen bestehen. (Anforderungen an das Brandverhalten). Ebenfalls können privatrechtliche bzw. versicherungsrechtliche Anforderungen des Schadenversicheres bestehen (-> VDS). Aus Sachverständigensicht wird empfohlen, einen elektrisch ableitfähigen Fußbodenbelag (R< 100 Megaohm) einzusetzen. Man kann prüfen, ob ESD-Anforderungen bestehen. Ist aber unwahrscheinlich, da hier ja keine Halbleiter produziert werden. Werden halbleiterbestückte Baugruppen aufgeschraubt und gewartet bzw. ausgetauscht? (vermutlich nicht).
Insgesamt bietet der ableitfähige Fußboden viele Vorteile und Sicherheiten beim Umgang mit der EDV
VG
Lars
Ergebnis 1 bis 17 von 17
Baum-Darstellung
-
23.08.2013, 20:09 #15Gesperrter User
- Registriert seit
- 27.07.2012
- Ort
- nördlich des Mains
- Beiträge
- 1.111





Zitieren
Lesezeichen